发电机轴承测温电阻采用铜53,停机时正常,但一开机,有二测点电阻值反而下降(用数字万用表测量),显示温度降低!是电磁干扰还是其它原因?如何解决?
发电机轴承测温电阻采用铜53,停机时正常,但一开机,有二测点电阻值反而下降(用数字万用表测量),显示温度降低!是电磁干扰还是其它原因?如何解决?
2楼
三条线是否正确。更换测温电阻
回复
3楼
发电机轴承测温电阻采用铜53,原来的测温电阻采用两线制,外部影响无法消除,造成测温不准确,建议换成三线制的铂电阻.
回复
4楼
更换也是个麻烦事。推力轴承测温如果要换,工作量大,时间长。
回复
5楼
确实两线制的误差很大,采用三线制的就可以好很多,我在测主变温度的时候就遇到过这样的情况。
虽然其中的两线都是取得同一个点(并联),但是DCS柜里面的测温就不可以缺少其中的一个,有人知道为什么吗?
回复