请教:底层商铺喷淋问题!
ssfeng
ssfeng Lv.2
2005年07月11日 11:57:44
只看楼主

请教各位:一底层(地面以上,底层面积近6000平方)为商铺,上层5+1住宅,底层设喷淋,想请教各位,在底层中有许多门面开门向外(向大路的独立门面)与有喷淋的内部大商场无任何联通的(无窗、无门)这些商铺是否要喷淋?

请教各位:一底层(地面以上,底层面积近6000平方)为商铺,上层5+1住宅,底层设喷淋,想请教各位,在底层中有许多门面开门向外(向大路的独立门面)与有喷淋的内部大商场无任何联通的(无窗、无门)这些商铺是否要喷淋?
免费打赏
jgq_1980
2005年07月11日 12:05:37
2楼
当然要喷淋和其他消防设施配套消防,但喷林必不可少。
回复
little_strong
2005年07月11日 12:57:07
3楼
安全起见,还是设吧
回复
ssfeng
2005年07月11日 14:43:18
4楼
嗯,安全第一!谢谢。
另再请教:
基本情况如图,ABCD四栋楼,底层全部为商场(均要喷淋)上层全部为5+1,图中E部(绿色部分)为消防水池,最外面的圆为以消防水池中心为中心140米半径的圆,第二个圆为以消防水池中心为中心40米为径的圆,在该范围内设四栋楼的水泵接合器。现A栋已在建,A栋上有三个各6立方的水箱共18立方。
请教:1、在消防水池保护范围内是是否还要设室外消防栓?(水池考虑了室外30L/s两小时的水量)
2、可否共用A栋的消防水箱?如可行,B、C、D栋的最不利点水压不足就要加泵!
回复
wpeipei
2005年07月11日 21:11:46
5楼
1。可不设室外栓

2。合用好呀,ABCD都是5+1,高度应该一样,静水压力满足最不利点就可以了,不必加泵。退一步说,如果压力不够还是设置加压设备合算的,这种情况我连泵房也喜欢合用的。。
回复

相关推荐