余压阀到底怎么设置,请赐教
jsanshi
jsanshi Lv.2
2009年12月09日 14:55:58
只看楼主

查阅了大量资料,没找到关于余压阀的准确选型方法,安装位置就更不确定了,本论坛中的相关帖也没有准确有说服力的解释。GB50073上是说“余压阀宜布置在洁净气流的下风侧”,此话的意思是不是可以这么来理解:当采用上回风方式的洁净间,余压阀安装在隔墙2.5米左右的位置(也就是隔墙上面),当采用下或下侧回风时安装在高度跟回风口一样,靠近地面烦请有经验或者知道的各位高手不吝赐教,谢啦!

查阅了大量资料,没找到关于余压阀的准确选型方法,安装位置就更不确定了,本论坛中的相关帖也没有准确有说服力的解释。
GB50073上是说“余压阀宜布置在洁净气流的下风侧”,此话的意思是不是可以这么来理解:当采用上回风方式的洁净间,余压阀安装在隔墙2.5米左右的位置(也就是隔墙上面),当采用下或下侧回风时安装在高度跟回风口一样,靠近地面

烦请有经验或者知道的各位高手不吝赐教,谢啦!
免费打赏
xiaochengxi2003
2009年12月18日 15:42:51
12楼
以前我们都是装在2.5M的地方,现在学会了正确的安装方法
回复
huyanchen1986
2009年12月21日 23:07:22
13楼
很好
回复
chunhong168_2008
2009年12月22日 14:08:52
14楼
以前我们都是装在2.5M的地方,现在学会了正确的安装方法
回复
arnoldnet
2009年12月24日 00:08:42
15楼
平时我装在离地300MM
回复
qgpei1225
2009年12月24日 15:19:25
16楼
正确做法。
我刚在别的地方下载了一个节点详图

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-24 15:25 编辑 ]
回复
qgpei1225
2009年12月24日 15:29:45
17楼
洁净室节点详图
回复
hvac_zkli
2009年12月26日 15:00:27
18楼
余压阀安装位置,在洁净室回风侧,主要不要影响侧室的气流,要考虑泄压侧的气流,不要引起乱流。