同程系统水力就一定平衡么?
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2009年12月09日 11:06:30
来自于中央空调
只看楼主

如果单体建筑很大,管路用动态平衡阀好还是用同程系统好。

如果单体建筑很大,管路用动态平衡阀好还是用同程系统好。
免费打赏
zhaoruofan
2009年12月09日 11:17:41
2楼
地上建筑六层为商业,地下二层,地上单层建筑空调面积约8000平方,地下不考虑,附近是居民区,地下一层有设备房,我们分析采用离心加热网,但热网由于时间局限性被否决,用离心加锅炉,但锅炉烟气排放有问题,高人指点下用哪种方案适合呀。
回复
hvac_wh
2010年08月18日 16:51:53
3楼
同程系统只是人为地让各管路的长度近似,使沿程阻力相近,随着负荷的变化,水力平衡被打破。
个人觉得,在不具备同程管的条件下,设置动态平衡阀是一个解决水利平衡的方法。
回复
hvacwb
2010年08月18日 23:32:12
4楼
同程系统解决的是原始的静态平衡问题,对于运行过程中的各末端调节变化,同程无能为力,这时适当做些动态平衡措施是有必要的。
回复
cnbbzz
2010年08月19日 07:56:58
5楼
到底商场用风机盘管系统还是用全空气系统呢?
回复
yzhchlan
2010年08月19日 10:58:32
6楼
本人赞同用动态平衡阀
回复
hfziqing1101
2010年08月19日 11:45:35
7楼
同程加动态平衡阀啊
回复
yangwei0420030141
2010年08月19日 12:41:58
8楼
同程式系统在负荷变化时稳定性差
回复
jjx0710
2010年08月19日 15:23:28
9楼
很好的东东,新手正准备进公司做施工员,正好提前学习一下!