我是新手, 请各位高手指教。尽量说详细些。 谢谢!
我是新手, 请各位高手指教。尽量说详细些。
谢谢!
2楼
看看这个吧
管道流速不超过2.5就可以
干管流量为消防流量,立管流量有要求
回复
3楼
我也是新手,我在座毕业设计时是这样做的,消防立管按消防出水量×同时使用的枪数,消防环状网按消防出水量×同时使用的所有枪数。高位高手这样作对不?谢谢!!!
回复
4楼
那 每根立管 管径怎么确定? 请指教。谢谢!
回复
5楼
管径要计算确定,没有什么窍门,你做多了,自然有了经验。
回复
6楼
管道流速不超过2.5,结合室内消火栓水量(如表8.5.2)。
现成的话就查钢管水力计算表吧。
回复
7楼
一般来讲,多层的建筑消火栓给水系统的立管管径为DN80,查《建筑防火规范》表8.5.2,选择立管的流量,也就确定了立管的管径。
回复
8楼
是不是现在都要求100的了 好象有次审图的人和我说过
回复