TN-S系统中进线处,N线作重复接地可以吗?
piranha_2004
2005年07月11日 00:31:49
来自于防雷减灾
只看楼主

审图时,审图人员提出TN-S系统入户N线不需要再接地,直接接配电箱零排。但是N线再接到MEB箱上为什么不可以呢?有什么不妥,希望各位给小弟指导指导,谢谢!

审图时,审图人员提出TN-S系统入户N线不需要再接地,直接接配电箱零排。但是N线再接到MEB箱上为什么不可以呢?有什么不妥,希望各位给小弟指导指导,谢谢!
免费打赏
alibaba9120
2005年07月13日 14:23:28
12楼
这个系统是五线制,独立接地线的
回复
caibingchen
2005年07月14日 22:29:12
13楼


看不了了
回复
jzh_nc
2005年07月24日 19:44:17
14楼
箱变到单体建筑为三相四线(TN-C-S),建筑总箱后为三相五线(TN-S),此时建筑总箱重复接地是指N线接地吗?
回复
唐龙
2005年07月25日 22:10:34
15楼
是PEN线
回复
jzh_nc
2005年07月25日 22:32:19
16楼

在该TN-C-S中,N线就是PEN线!重复接地可以将PEN接在MEB箱上,建筑总箱后N.PE线完全分开!