800KVA/660V供电系统,一级开关为DW16-630,整定值为2In,150mm铜芯电缆1000M至二级开关(型号同上),整定值为1In,50mm铜芯电缆200M至三级开关(2个120N真空,每个负荷为55KW),之前运行正常,电缆也无温升;问题:三级开关因触头粘连等原因造成相间短路,短路电流将短路部分融成多个直径约2cm的金属球,整个开关内部烧的面目全非,但一、二级开关皆未动作。本人直言:未进行热稳定性校验,也未计算最小短路电流。求解:为什么上级开关未动作,短路电流未超过二级整定值吗?最小短路电流的计算公式(简化公式或口诀)?请各位大虾支招!
最后是高压跳闸的吗????????????
回复
3楼
最后电工发现三级开关冒烟后,人工断开二级馈电开关。
回复
4楼
一、二、三级开关都是660V电压等级的系统上?
800KVA是变压器?它是在一级开关之前还是在三级开关之后?
回复
5楼
800KVA是变压器容量,变比10/0.69KV;在一级开关之前,一、二、三级皆为660V系统。有点郁闷,找不到问题的症结,自然就拿不出解决的方案。晚上都开始失眠了,因为心里面没底谁知道下一次出现同样的问题还有没有那么好运气-----只是烧个开关而已!
回复
6楼
为了不误导各位,本人将部分疑点作一下阐述:一种可能就是二级开关已经保护跳闸,但因为DW开关脱扣分闸后操作把柄依然停留在合闸位置,导致电工未搞清楚状况而重复拉闸且自以为开关之前未动作或者电工在撒谎;疑点一:有没有分闸在手感上有巨大差异,电工没道理区分不出来;疑点二:如果二级开关保护生效,三级开关应该不至于烧毁到如此地步。请各位高手帮着分析一下!
回复
7楼
检查故障时的短路电流,查明其值是否小于应该动作的开关的保护定值,重新计算线路阻抗及短路电流,特别是非金属性短路时的保护应该如何设置,是个重要的问题,建议增加低电压保护作为过流保护的后备保护。
回复
8楼
二级开关容量过大,应选用250N,建议增加低电压保护作为过流保护的后备保护。
回复
9楼
ding顶起来,,,,,
回复
10楼
1:三级开关触头有没有熔到一起?
熔到一起了,证明上级没有动作;
否则可能上级已经动作;
2:您给的是整定电流值,最好能看看短路保护值是多少;
其实,区管说的是根本,没有最小电流校验,谁也没法说上级他是不是应该动作;如果计算完成,再结合短路保护值,可确定是不是上级拒动了;
-------------------------------
还有就是,您的电工是发现的“冒烟”,不是爆炸声音,这个描述应该不是短路故障;
可能是内部二次线路出现了(短接,虚接)导致事故的慢慢扩大,还不足以导致你上一级断路器动作;
回复
11楼
:lol
消停了啊,没人回答了?。。
我来发表下个人的意见:
首先,楼主不该开这样的玩笑!!
原因一:
800KVA 10/0.69KV的变压器,试问后面的开关怎么可以用DW16-630的开关??不谈短路容量与短路电流问题,开关额定电流够吗??
原因二:
见下面短路参数计算图纸
DW16-630的开关?不说开关整定情况了,拿DW系列的开关样本看看吧!就给你800A额定电流的脱扣器去看看是否会动作!!600、800A的脱扣器瞬时脱扣器是不会动作的,只有过流(长延时脱扣)可能会动作!前段的开关肯定是带选择性保护的(至少是两段保护:速断与短延时),最末级的开关发生内部短路,可以说瞬动脱扣器是不会动作的!不然各开关之间就没有选择性可言了!此时只能靠短延时动作,而我们看看DW16系列的断路器在脱扣器在600与800A左右时短延时是否会动作呢??不会动作的!看样本吧。。
所以很简单,在线路末端发生短路时,前面的开关不会动作的!末端短路电流在短延时整定的范围之外!
回复