高手解释一下非对称三相交流电为何分解为正序负序零序
lekai633
lekai633 Lv.2
2005年07月10日 22:56:03
只看楼主

请各位高手解释一下非对称三相交流电为何能分解为正序负序零序

请各位高手解释一下非对称三相交流电为何能分解为正序负序零序
免费打赏
xwviln
2005年07月15日 14:08:40
2楼
1、利用数学手段
2、三序其物理意义
回复
sunssqq7
2005年08月18日 21:28:57
3楼
对称、非对称三相交流电是向量,可以分解和合成,正序零序负序取决于左倾还是右倾
回复
zjj7767530
2005年08月23日 13:41:39
4楼
分解傅里叶级数,是为了计算系统内的谐波含量!
回复
bebber
2006年07月04日 15:23:53
5楼
一个字:深奥!
不懂!
回复
fitman
2006年07月04日 16:58:09
6楼
已知系统三相电流矢量(用电流为例,电压亦是一样)可用图解法求出其正序、负序及零序分量。方法如下:画出向量图。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
回复