这是原来做的网架采光屋面。现甲方要改成上人屋面,因工程的屋面标高和实际地平一致,是地下商场的屋面,支座为周边节点支座。请教这种网架使用焊接球还是螺栓球网架好。那种安全性更好!
这是原来做的网架采光屋面。现甲方要改成上人屋面,因工程的屋面标高和实际地平一致,是地下商场的屋面,支座为周边节点支座。请教这种网架使用焊接球还是螺栓球网架好。那种安全性更好!
2楼
如果这个要上人,以后还要覆填土的话,最好别用网架,增加柱子,做混凝土的吧,要不做钢结构的也成。
回复
3楼
多谢!但现在现场没法加柱。下面是用MSGS的模型和计算。
结果Z向最大位移是0.47米。太可怕了!有使用这个软件的帮忙验算一下!我的模型和荷载是否有问题!
回复
4楼
已解决,支座没有约束Z方向!
回复
5楼
已解决,支座没有约束Z方向!
回复
6楼
已解决,支座没有约束Z方向!
回复
7楼
不错啊,正是要找的,很好的资料,太谢谢楼主了。
回复
8楼
:victory: ,学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
谢谢版主 这里真好,有这么多热心而专业的人,可以学到好多东东,我也要好好努力,有能力帮助其它人
回复
10楼
怎么解决的?
回复