关于弹性板的一点困惑
yunan5
yunan5 Lv.2
2005年07月10日 18:23:46
只看楼主

想请教一下各位,在SATEWE程序中,有一个设置弹性板6,3,是应该在什么情况下设置另外设置弹性板相对于设置刚性板,对柱子应该更不利些,但我比较了两种结果,结果设置成弹性板6后,柱子配筋却还要小些呢?——十分困惑

想请教一下各位,在SATEWE程序中,有一个设置弹性板6,3,是应该在什么情况下设置
另外设置弹性板相对于设置刚性板,对柱子应该更不利些,但我比较了两种结果,结果设置成弹性板6后,柱子配筋却还要小些呢?——十分困惑
免费打赏
zyf5922
2005年07月11日 18:15:01
2楼
节选《多层及高层结构CAD软件高级应用》4-6页:
弹性楼板6假定是采用壳单元真实的计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合楼板实际情况,可用于任何工程。但是,采用假定6时,部分竖向楼面荷载将通过楼面的面外刚度直接传递给竖向构件,导致梁的弯矩减小,相应的配筋也会减小。在pkpm程序里,假定6是针对板柱结构和板柱-抗震墙结构提出的。
弹性楼板3假定是针对厚板转换层结构的转换厚板提出的,是假定楼板平面内无限刚而平面外刚度是真实的,pkpm程序中采用中厚板弯曲单元计算楼板平面外刚度。当板柱结构的板的面内刚度足够大时,也可采用弹性楼板3计算。
回复