城市道路路灯其中一相电流过高,引起跳闸是何原因?
ztlnhj
ztlnhj Lv.3
2009年12月08日 11:18:44
只看楼主

本人在施工送电时发现,路灯其中一相电流过高,引起跳闸,不知是何原因?设计图中是三相断路器配出,一条道路一相,三相负荷比较匀均,但其中B相电流超出断路器的整定值,而AC相满足要求,现在查不出原因,请教各位大师能有什么原因会引起这种现象?

本人在施工送电时发现,路灯其中一相电流过高,引起跳闸,不知是何原因?
设计图中是三相断路器配出,一条道路一相,三相负荷比较匀均,但其中B相电流超出断路器的整定值,而AC相满足要求,现在查不出原因,请教各位大师能有什么原因会引起这种现象?
免费打赏
xj.7204
2009年12月08日 11:26:49
2楼
1、是否有接地短路
2、是否有线路短路
3、B相是否过载
4、断路器选型是否正确
回复
hero_2008
2009年12月08日 12:22:46
3楼
故障相绝缘不良、或有轻微短路。:handshake
可以采取分段供电的方法排除故障点!
回复
ztlnhj
2009年12月08日 13:09:38
4楼
谢谢楼上各位大师的解答,
1、是否有接地短路2、是否有线路短路
3、断路器选型是否正确?
指的什么呢?能详细说明一下吗?应该如何解决?
回复
hero_2008
2009年12月08日 21:51:08
5楼
短路就不用详说了吧
要说明一点:某一相电流大与开关型号无关。
回复
xj.7204
2009年12月09日 08:13:19
6楼
我们在选断路器型号时都是采用线电流的。
回复
folks
2009年12月09日 10:03:39
7楼
除2楼说的外,你首先确认一点,你用的是不是高压钠灯,同时你的过电流有多大。如果过电流不是特别的大,有可能是灯具没有补偿到位,或者是不是灯具没加电容补偿,或者是补偿电容坏了也有可能。
路灯设计中一定注意电容补偿的影响,虽然初期你加了补偿,但远期补偿坏了一般是发现不了,这时灯具功率因数就降低,电流增大。不加补偿和加了补偿的电流能差1倍。如果是短路问题,让施工单位去摇电缆的绝缘。

[ 本帖最后由 folks 于 2009-12-9 10:35 编辑 ]
回复
chinajsczgh
2010年12月23日 17:13:10
8楼

,学习了
回复
陈天明
2011年01月04日 21:48:00
9楼
单相接地短路一般表现为空气开关的过载跳闸,多次送电用检查故障电缆。400W纳灯电流3A,无补偿5A左右。
回复
liujiaming5589
2011年01月06日 13:36:30
10楼
原因可能很多,楼主要从灯具、线路、开关检查,肯定能查出问题!
回复