新做一台配电箱,带电度表,带互感器,正泰的DT862电度表,测试的时候接三相电机电度表正转,然后去掉一项,即电机缺一项的时候电度表反转,是什么原因?急求高手解答,万谢!问题已经解决了,因为互感器后面还接了电流表,工人接线的时候是并联接到电流表上去了[ 本帖最后由 nicholas_chao 于 2009-12-8 11:44 编辑 ]
新做一台配电箱,带电度表,带互感器,正泰的DT862电度表,测试的时候接三相电机电度表正转,然后去掉一项,即电机缺一项的时候电度表反转,是什么原因?急求高手解答,万谢!
问题已经解决了,因为互感器后面还接了电流表,工人接线的时候是并联接到电流表上去了
[
本帖最后由 nicholas_chao 于 2009-12-8 11:44 编辑 ]
2楼
:'( 急呀……谁帮我解答下呀?万谢万谢
回复
3楼
电表反转、或不转都是业主梦寐以求的。。。。。
回复
4楼
你的这种将电度表和电流表串起来接线已经不符合现在的规定了哈。民规规定,计量和指示应分开,而且两个互感器的精度也不同,保护3级即可,计量要0.5级。呵呵!
回复
5楼
电表反转、或不转都是业主梦寐以求的。。。。。
有道理:lol
回复
6楼
楼主的回答我没看懂,什么并联到电流表上了?
回复
7楼
呵呵,因为对计量结果要求不必太精确,所以就公用了,呵呵,做防爆的,要省空间啊
回复
8楼
电流表本来要串联的么,他们接成并联了
回复
9楼
应该是电流互感器回路相序没有接准确,包含电度表和互感器一、二次回路,已经电压端都要检查
回复