最近遇见比较棘手的问题,厂房纵向立柱跨距8m,横向立柱跨距30m。纵向总长200m横向160m,现在遇到的问题是横向的支架安装问题,横向有2000A母线4条,一条800的桥架,檩条不可以吊,请教高手怎么设计支吊架。:Q
最近遇见比较棘手的问题,厂房纵向立柱跨距8m,横向立柱跨距30m。纵向总长200m横向160m,现在遇到的问题是横向的支架安装问题,横向有2000A母线4条,一条800的桥架,檩条不可以吊,请教高手怎么设计支吊架。:Q
2楼
各位帮帮忙,提提好的建议!不胜感激噢!:time:
回复
3楼
桥架吊在钢屋架下。。。。。。。。。
回复
4楼
纵向我是斜拉,边上固定支架,横向不好做啊,:handshake
回复
5楼
学习学习,再学习。。非常感谢。
回复
6楼
这个在设计初期,要结构专业配合考虑屋面结构形式的,要考虑母线荷载的,后期横向母线咋吊得来,太重了
回复
7楼
不知设计时给土建提资了没有。如果提了可以在侧面增加工字钢做横撑也钢屋架连在一起。
回复
8楼
现在就是在侧面增加工字钢做横梁,下吊!
回复
9楼
和钢结构公司好好协商啊!
回复
10楼
回复