长延时保护
electricity
electricity Lv.13
2005年07月10日 01:02:14
只看楼主

网易电气论坛中说低压电机保护时,低压断路器的长延时保护不能代替热继的长延时保护, 请问低压断路器的长延时保护和热继的长延时保护有什么不同点?

网易电气论坛中说低压电机保护时,低压断路器的长延时保护不能代替热继的长延时保护, 请问低压断路器的长延时保护和热继的长延时保护有什么不同点?
免费打赏
asdl500
2005年07月10日 09:46:44
2楼
个人理解为!
假定断路器常延时保护延时时间很长,在这段时间内电机的温度可能上升到很高,电机就会烧坏,要是有热继的长延时保护,在温度到达一定的时候就会自动断开!不管断路器断开与否!电机就不会被烧坏!
回复
ofc
2005年07月10日 10:43:45
3楼
断路器长延时是定时限,热继是反时限
回复
ccxxjj
2005年07月10日 10:47:21
4楼

有一种施耐德的低压断路器的长延时保护能代替热继的长延时保护
回复
ccxxjj
2005年07月10日 10:49:24
5楼

断路器长延时一般是反时限
回复
zn28
2005年07月10日 11:11:30
6楼
在电机功率及使用环境的一定范围内(特别是小功率的电机),是可以用断路器来保护电机的过负荷的。
但个人认为主要是断路器的长延时保护值不好调整,而实际中使用的电机,由于使用环境不一样,即使电机的额定功率一样,实际使用中的电流也会不一样的,所以用热继电器可以根据电机实际使用电流而进行方便的调整。
回复
ofc
2005年07月10日 11:14:14
7楼
热继还带断相保护等功能.
回复
leshereng
2005年07月10日 16:16:06
8楼
断路器长延时保护直接与流过线路的电流有关,而热继的长延时保护直接与温度参数有关。
回复
popsun
2005年07月10日 23:35:01
9楼
断路器的长延时约定动作电流为1.3In,对于很多电动机来说已经受不了了