一台联接组别为Dyn11的配电变压器(10/0.4KV),低压接线方式为三相五线制,请问,变压器本体上的低压侧的中性点是否应接地?如认为应该接地,请说明原因。如认为不应该接地,也请说明原因。
一台联接组别为Dyn11的配电变压器(10/0.4KV),低压接线方式为三相五线制,请问,变压器本体上的低压侧的中性点是否应接地?如认为应该接地,请说明原因。如认为不应该接地,也请说明原因。
2楼
这个没太注意 。。。明天给你答复。。。。
回复
3楼
变压器低压侧零引出端子必须接地,通过大地形成回路。
回复
4楼
版主和李仕荣同志,您能给我联系方式吗,我打电话给你们
回复
5楼
我现在告诉你:必须接地,这是考虑到安全的要求,一旦发生单相接地故障,即形成单相短路,快速切除故障,有利于保障人身安全,防止触电!!!!!!
回复
6楼
有什么事就在论坛上聊,就行了。。。。
回复
7楼
这就是最主要且最重要的系统接地点,叫工作接地。
回复
8楼
个人拙见:不应再接地,否则零线不又成地线了吗?
回复
9楼
荒唐!是不是又是水专业转行过来的
回复
10楼
抛开此例,单论变压器中性点,没有一定之规一定要接地,这和设备绝缘水平,系统运行方式,继电保护要求。。。。。有关 电力系统中主变中性点大多接地,500kv中性点死接地。
此例为配变,更重要的是 三相五线系统,所以接地就是必须的了, 但请注意依据接地方式的不同,要求也不尽相同。例如有的矿区的电阻接地系统。
回复
11楼
我认为可以接地也可以不接地,接地是工作接地,不接地时可以设备保护接地起保护作用。
但我不知道应用在低压侧三相五线时还对吗?明白人能讲一下吗?
回复