接地装置求助
xw50003096
xw50003096 Lv.2
2009年12月07日 21:59:13
来自于防雷减灾
只看楼主

本工程上为商业,下面有一层地库,为独立桩基,整个地库都是10个的钢筋,请问接地装置可以用4根10的钢筋焊接成电气通路做为接地装置嘛?

本工程上为商业,下面有一层地库,为独立桩基,整个地库都是10个的钢筋,请问接地装置可以用4根10的钢筋焊接成电气通路做为接地装置嘛?
免费打赏
xw50003096
2009年12月07日 22:00:14
2楼
本工程上为商业,下面有一层地库,为独立桩基,整个地库桩与桩之间无梁的,全是10个的钢筋做地坪钢筋,请问接地装置可以用4根10的钢筋焊接成电气通路做为接地装置嘛?
回复
lingxuct
2009年12月08日 15:46:15
3楼
防雷用的接地装置这样做是可以的,大容量变压器或发电机的接地是不行的!
回复
xia510231
2009年12月11日 18:19:05
4楼
这要看情况了,如果是联合接地那就不行了。
回复
zzhspeed
2009年12月14日 12:06:03
5楼
可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hero_2008
2009年12月14日 12:30:02
6楼
做好之后实测一下,如达到相关标准的话就可以啦!
回复
xcl.3344520
2009年12月16日 10:06:07
7楼
达到规范测试电阻要求可以这样做。
回复
conquerlk
2010年04月06日 18:59:23
8楼
防雷用的接地装置这样做是可以的,大容量变压器或发电机的接地是不行的
回复
penzysn
2010年04月27日 14:37:32
9楼
大家多发表自己的意见啊,也好多多学习啊,现在还没弄明白呢
回复