【求助】独立基础 配筋计算
宇文老师
2009年12月07日 21:47:32
来自于地基基础
只看楼主

当独基的底板配筋为构造时,按砼规9.5.2取配筋率0.15%。那么构造配筋面积是取1000X(H1+H2)X0.15%还是取1000XH1X0.15%?这个问题困惑我很久了,特来请教诸位大侠。希望各位不吝赐教。

当独基的底板配筋为构造时,按砼规9.5.2取配筋率0.15%。
那么构造配筋面积是取1000X(H1+H2)X0.15%还是取1000XH1X0.15%?
这个问题困惑我很久了,特来请教诸位大侠。
希望各位不吝赐教。

基础剖面.JPG

宇文老师
2009年12月08日 08:17:03
2楼
自己顶起等高手指点,:) :) :)
回复
ys475112896
2009年12月08日 16:50:09
3楼
1000X(H1+H2)X0.15%
回复
宇文老师
2009年12月08日 19:11:28
4楼
谢谢楼上的,能告知得出这个答案的依据吗?谢谢啦
回复
machm
2009年12月10日 16:12:04
5楼

每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15%
最小构造配筋 φ10@200 φ10@200 φ10@200 φ10@200
实配 上两值与计算值取大值
除第一阶外,基础底板均在冲切破坏锥体内其厚度受冲切和剪切控制,不必按受弯最小配筋率0.15%控制。按做后一种较合理。
回复
zhongliu616
2009年12月13日 10:09:14
6楼
2009年12月13日 10:18:55
7楼
有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
回复
morgain
2009年12月14日 00:44:04
8楼
按阶梯形、锥形截面实际断面的面积取用。

  矩形截面和与其等高的阶梯型、锥形截面的开裂弯矩是不相等的,阶梯形、锥形截面的最小配筋面积取矩形截面一样显然偏于浪费。就好像圆形截面的最小配筋面积没有必要按等高的正方形截面取一样。

  混凝土规范第 9.5.1 条,在注 3 中有:“...受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积 (b'f-b)h'f 后的截面面积计算;”。连翼缘受压的T形截面都可扣除受压翼缘面积,同理,对于受压区宽度比受拉区小的阶梯形、锥形截面,在计算最小配筋面积时其截面面积可取构件的实际断面。
回复
mwkmwk
2009年12月14日 10:38:27
9楼
有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
回复
qqqidong
2010年05月10日 00:50:47
10楼
加整形术
回复

相关推荐