电缆端接问题请教
wb001
wb001 Lv.7
2009年12月07日 20:41:04
只看楼主

如果设计的电缆较大,与开关设备连接时电缆接线鼻子比开关设备接线桩大,无法直接连接,怎样处理比较合适?

如果设计的电缆较大,与开关设备连接时电缆接线鼻子比开关设备接线桩大,无法直接连接,怎样处理比较合适?
免费打赏
lhjun150212
2009年12月08日 13:08:41
2楼
这种情况开关设备下应采用一节母线过度,否则电缆大了电流互感器也不好装。
回复
lingxuct
2009年12月08日 16:29:50
3楼
支持楼上!用铜排引出来,有时会用多根电缆接到一个开关上,也是需要加接铜排。
回复
hero_2008
2009年12月08日 21:30:25
4楼
实在不行就自己弄一个转接头出来:lol
回复
erhunpu
2009年12月09日 00:06:22
5楼
1.引出铜排接线做好绝缘防护
2.若空间允许应先进接线端子从端子引小母线进断路器
回复
weiyi070828
2009年12月09日 00:15:49
6楼
我也觉得做铜排是最好的选择!:D
回复
wb001
2009年12月09日 18:51:44
7楼
谢谢各位的指点!只是柜内空间有点紧张,增加的铜排和电缆端接的部分应是增大,会不会导致绝缘间隙不够?
回复
xia510231
2009年12月09日 20:01:51
8楼
认真看完每一个贴子,顶。顺便赚点钱。
回复
yangping_nj
2009年12月09日 20:52:16
9楼
我们是这样处理的:在载流量允许的情况下把线鼻子锉窄一点.
回复
ss7c0005
2009年12月09日 21:02:06
10楼
在空间允许的情况下,加转接铜排
回复
rainysky001
2009年12月09日 21:30:00
11楼
最好有图片看一下是怎么做的,这样更直接,谢了啊!
回复