2楼
有功5%左右,无功好像没有要求.
回复
3楼
你们应该是火电吧,我是水电的!水电并网后可根据调度的调令直接调整负荷就可以了!当然可以调整有功和无功!
回复
4楼
查你们单位的运行规程,因为机组的型号不一样要求也不同。
回复
5楼
有功按汽机规定,无功不限制,但电流不超过1/3额定电流
回复
6楼
并网后 励磁和主气门都没调的话 有功无功各是多少
汽轮机一般设置为并网后自动带3%的有功,无功不设置。但是在并网的时候一般要求同期表正传,即发电机电压稍微高于系统,所以并网之后一般发电机的无功也是正值,并网后就可以提高无功,以提高发电机的稳定极限。提高有功要看原动机的情况。
回复
7楼
并网后 励磁和主气门都没调的话 有功看汽轮机汽门的开度,无功一般自动励磁系统会自动带一些!
回复
8楼
学习
回复
9楼
我是水电的。我理解的你的问题是:并网后不认为进行调节的情况下,发电机的有功无功是多少?
不知道理解的对不对,就我的理解交流一下看法。
并网后的有功要看你的原动机调节方式,比如说水电的调速器调节模式。如果是开度调节的话保持开度不变,不管有功;如果是功率调节模式的话,一般有个并网初始功率值,并网后按照这个值进行调节。
无功也是一样的,看你的励磁调节器调节模式是怎么设计的,如果是自动电压调节模式则只判断电压,无功在允许范围内即可。
回复
10楼
要看并网时的开度位置,如果是在上升阶段并网的那么就有点有功,功率因数超前。如果在下降阶段并网的话就没有有功,这时发电机从系统吸收有功,变电动机运行。功率因数滞后。
回复
11楼
理论上讲,并网时完全符合准同期的条件,刚并网后的有功和无功都是零。
回复