KYN28柜的闭锁问题。急。。。
ydy_850722
ydy_850722 Lv.2
2009年12月07日 09:22:06
只看楼主

请问:单母线不分段系统的KYN28柜,两台进线柜(排列在一起)可以做电气闭锁。能不能做机械闭锁呢?如果是可以做的话,怎么做?请高手指教。万分感谢!

请问:单母线不分段系统的KYN28柜,两台进线柜(排列在一起)可以做电气闭锁。能不能做机械闭锁呢?如果是可以做的话,怎么做?请高手指教。万分感谢!
免费打赏
yeyishuang_a
2010年02月03日 14:14:36
12楼
两台进线柜排在一起要进行机械联锁,只需在两柜中间加一杠杆, 保证两台断路器手车只能推进一台就行(推进的手车将本柜内的杠杆一端推进,通过支点将另一柜内杠杆的一端顶出,使另一台手车无法推进).
回复
zts0619
2010年02月03日 15:39:16
13楼
导轨翘翘板式连锁就可以了,结实点,碰到野蛮操作的帕不管用,呵呵
回复
ilfang
2010年02月03日 15:45:31
14楼
我们自己加装也是用程序锁的,断路器厂家配给我们的也是程序锁。
回复
yanhan2980
2010年09月05日 20:03:50
15楼
不错啊。谢谢了
回复
zfwkkgzjs
2010年09月06日 22:07:36
16楼
区管说的真得很省钱,
回复
成套设计报价
2010年09月07日 09:19:42
17楼
进来学习一下
回复
vbn
2010年09月07日 16:30:31
18楼
最简单又省钱的做法:二个进线柜,共用一台断路器!!!
回复
xxyyai
2010年09月08日 15:42:01
19楼
很简单,2台开关加装程序锁,在工作的情况下,只有有1台可以摇进工作位置,那样你永远不可能造成误操作
回复
xiangyi051129
2010年09月08日 16:38:07
20楼

既然是两个进线柜,想必应该是双电源了!如果共用一台断路器,一旦断路器故障,只怕会干瞪眼了呵呵!