KYN28柜的闭锁问题。急。。。
ydy_850722
ydy_850722 Lv.2
2009年12月07日 09:22:06
只看楼主

请问:单母线不分段系统的KYN28柜,两台进线柜(排列在一起)可以做电气闭锁。能不能做机械闭锁呢?如果是可以做的话,怎么做?请高手指教。万分感谢!

请问:单母线不分段系统的KYN28柜,两台进线柜(排列在一起)可以做电气闭锁。能不能做机械闭锁呢?如果是可以做的话,怎么做?请高手指教。万分感谢!
免费打赏
hwc_wy
2009年12月07日 09:58:48
2楼
最简单是用程序锁,两锁一钥匙,所在手车侧边上,柜体侧二次护板开孔锁住
回复
5xdy
2009年12月07日 10:05:49
3楼
我们单位做法和楼上一样

但是 会有失误的地方 要千万注意

护板 和手车侧边有一定间隙 这个大家都知道

正常情况下 锁装上面去 看过去正好卡好了 但是卡住的锁销肯定不够长 如果客户强制操作还是能拉动手车(客户压根不懂锁是干嘛的)

所以必须在锁下面加厚底板 尽可能的让锁销能多插进去一些 然后在柜门上贴好提示 防止客户犯傻
回复
ydy_850722
2009年12月07日 10:45:01
4楼
谢谢你们!!:) :) :)
回复
ydy_850722
2009年12月07日 10:45:48
5楼
你们说的那种程序锁是无房程序锁码?还是其他的?
回复
tank-----no.1
2009年12月15日 19:48:38
6楼
最简单的机械闭锁是在两个进线隔离操作手柄上加装互锁件即可。
回复
有时
2009年12月15日 21:52:54
7楼
XGN2上面的程序锁就可以用,具体方法2楼和3楼已经说得和清楚了,特别强调一定要将操作方法粘贴在柜子的显眼处,如3楼所言“ 防止客户犯傻”。
回复
ivw2008
2009年12月22日 21:31:17
8楼

个人觉得这方法最好
回复
mis1314
2009年12月27日 23:18:07
9楼
“ 防止客户犯傻”。
回复
hwc_wy
2009年12月28日 13:17:05
10楼
操作摇手柄上加机械锁,还是在门上,这样好像不是很方便装吧
回复
lingxuct
2009年12月29日 09:18:44
11楼
最简单又省钱的做法:二个进线柜,共用一台断路器!!!
回复

相关推荐