结构设缝的问题!
zainanjing
zainanjing Lv.7
2009年12月06日 22:18:42
只看楼主

前几天做了个五层框架办公楼,长54.4米,我开始觉得不必设缝或后浇带,但审图的非要我加做个后浇带,说虽然规范要求55米以上设伸缩缝,但55米只是个大概,实际工程中不是说56米长就一定开裂,54米就不会开裂,我觉得也很有道理,所以还是做上后浇带了。

前几天做了个五层框架办公楼,长54.4米,我开始觉得不必设缝或后浇带,但审图的非要我加做个后浇带,说虽然规范要求55米以上设伸缩缝,但55米只是个大概,实际工程中不是说56米长就一定开裂,54米就不会开裂,我觉得也很有道理,所以还是做上后浇带了。
免费打赏
zzz3318
2009年12月06日 23:40:46
2楼
主要看你的地质情况了:) :) :) :)
回复
g69458360
2009年12月07日 11:12:29
3楼
不必吧,如审图的所说的话,那么规范就不严谨了。。
回复
changhui
2009年12月07日 15:21:13
4楼
这个倒没必要非得加后浇带,1来看你每层面积多大;2来在适当的结构部位加强下配筋,应该可以避免裂缝;3,再不行,屋面温度钢筋加下.个人认为处理得好,可以不用加,不然工期会比较长
回复
len003
2009年12月07日 16:19:04
5楼


完全同意,地质均匀的情况个人认为按照规范做没有问题,不需要加。
回复
huanglin20040290
2009年12月07日 18:46:01
6楼
不必吧,如审图的所说的话,那么规范就不严谨了。
回复
fengyuewuyi
2009年12月07日 21:33:59
7楼
完全同意,地质均匀的情况个人认为按照规范做没有问题
回复
inspring98
2009年12月07日 21:52:07
8楼
我有同样的困惑,请高手解答,多谢
回复
gongsunshen
2013年11月04日 14:02:38
9楼
lugulu路过顶起
回复

相关推荐

APP内打开