酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?

酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
免费打赏
wpeipei
2005年07月09日 03:33:49
2楼
规格很高的话只有循环到支管末端了。
其实宾馆热水干管管道井离卫生间用水器具很近啊,不到一秒种就能放出来的。。
回复
wangganghand
2005年07月09日 08:11:50
3楼
热水的回水管道接供热水的支管道,其他方面考虑
回复
yanshanshihua@co163
2005年07月11日 16:50:19
4楼
这样运行成本太大,简单做法是在主管循环,最多把热水和回水主管都做保温。
回复
malong_555
2005年07月11日 19:23:44
5楼
干管和立管都循环就满足规范了,
一般支管循环做起来很应该是规格很高的建筑要做!
回复
wpeipei
2005年07月11日 20:13:14
6楼


保温是肯定要做的。。
回复
疾风乡里963
2005年07月11日 20:52:11
7楼
酒店要求开启热水龙头即流出热水,这是一般酒店的正常要求于10秒内最少要有45℃热水流出,要保持此种状态,要看系统配管的设计,一般作逆回水配管方式,先进后回,将回水最循环维持在45℃的循环,热水供应为60℃
回复
wpeipei
2005年07月11日 21:46:20
8楼


楼上的兄弟口齿不伶俐呀:)
10秒钟太长了一点吧,管井内热水立管至最远用水点不过2米,按0.8米每秒不过3秒种一定有热水到的。
回复
totoo
2005年07月14日 00:45:49
9楼


离管井很远呵,而且厕所里放了台风机盘管、排风管道和凝水管,不得不走了很多个弯,这段水一定不能让它流出来。补充一下下,现在用做排风井的之前是管道井,呵呵
回复
totoo
2005年07月14日 00:56:33
10楼

现在由于酒店方面提出要求,我们在管井中增加了一根立管,然后每个厕所里的支管配水点前增加个导流三通回水。天知道效果怎样,先做个样版间出来,到时再砸掉
回复
8809055
2005年07月14日 09:36:20
11楼
totoo兄,不知你做的酒店是哪个管理集团的?我们在做酒店时也有这方面的困扰。一般在标准间,只是普通保温,毕竟支管不太长,几秒钟时间一般人可以接受。对总统套房、高级商务套房等有大卫生间的客房,由于量少,酒店方面经济实力又较强,我们会推荐采用电伴热技术。当然造价是高的,但使用是最可靠的。
totoo兄,我们这里还没有采用过支管回水的做法,能否给我发个简图看看?谢谢了!很想知道支管回水如何做到温控?会不会有短路现象发生?支管配水点后管道有多长?那里的冷水怎么办?管井中增加的立管是什么管?是支管回水专用立管还是别的?
对此话题很有兴趣,望与totoo兄保持联系!我的email 用留言方式发给你,谢谢!