小区今年第一年供暖,现出现一棘手问题希望各位能帮忙解答一下。先简单介绍一下小区情况:共九栋楼,地板采暖。经城市集中供热接小区换热站后再接各楼栋。各楼为竖向分三个区,1到10层为低区,11到20层为中区,20层以上为高区。现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象。且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉。哪位大虾能受累给分析一下,会是什么原因造成的呢?
----------"现有其中一栋(非最末端)出现了低区热力入口处供回水管压差几乎为零的现象"
供回水压差几乎为零,说明水在此楼几乎没有流量
否则一定有压损,就一定有压差
这栋楼可能主管道赌了,检查精密仪表及过滤器
如果还不行,检查管道
再用大压力水冲
-----------且低区用户普遍反映楼内采暖几乎没有温度,回水管冰凉
说明整个低区系统循环不畅
看是否循环泵扬程太低,是的话应更换水泵
如果循环泵扬程没有问题,看进出机房供回水压差是否正常
如果正常,说明是小区管网或末端的问题,逐项检查排除
回复
13楼
供回水压差几乎为零,说明水在此楼几乎没有流量
这栋楼可能主管道赌了,检查精密仪表及过滤器
如果还不行,检查管道
再用大压力水冲
同意版主的。。
回复
14楼
看看入口装置里的旁通管关没关,我就遇到过这样的二百五施工队。
害我跑了二千多里地去解决。。。。
回复
15楼
这个楼有可能是回水管道堵了,再有就是把其它楼低区关闭,看这个楼情况,逐一检查每户的户内系统的情况。
回复
16楼
先把所有低区的阀门关死,看看此栋楼的供热情况,此楼不是末端,效果应不会太好,堵塞的面大:
回复
17楼
可能是回水管堵塞了,虽然是阀门都处于开启状态,但是有可能阀芯未正常开启
出现过这种情况
回复