前段时间看到论坛有帖讨论零线接地的问题,回帖很多,这里我就我所了解的零线接地作点说明。其实“零线”这个词语已经不大被使用了,是上个世纪50年代从苏联引进的词汇,通常理解为现在所说的N线(IEC标准里面没有“零线”这个概念),N线接地应根据各个系统分别考虑:1、对于TN-S系统,在总等电位处连接后(总等电位与接地连接),不要再接地了,容易形成杂散电流,干扰信息设备;2、对于TN-C-S系统,电缆入户后PEN线需重复接地(PEN就是PE线与N线),重复接地后两者各行其道,不再连接,N线也不要再接地,以免形成杂散电流;3、对于TT系统,就不用接地了,不然RCD就合不上了;4、对于IT系统,更不用接地,这个系统就是为了不与地发生关系,一般手术室要用。