请教:10KV计量PT 二次误接地,PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?
wz0916
wz0916 Lv.2
2009年12月05日 21:03:29
只看楼主

请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。就听到计量柜内啪一声,后来发现就烧了C相PT 。。已经烧焦(现场判断是产品质量问题)。过后从新换台新的PT。。还是同样的问题发生!!经查线后。。是供电局自己接进负控装置那部分的线有误:即:C相PT电压线接到负控装置的C相的电流进线端口。C相CT电流压线接到负控装置的C相的电压进线端口。

请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?

10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。一次熔断器(0.5A)不烧。二次线也不烧。负控装置也不烧!

损坏的PT回到厂后经万用表量 PT二次0.5级那绕组跟一次绕组很小的电阻!

现在的疑问是:为什么一次熔断器不烧??期待高手回答!!

具体事故相片见附件
免费打赏
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:45:41
12楼
学习学习了
回复
qq_1407671683759
2015年03月23日 10:20:34
13楼
真是太好了
回复
qq_1398755169161
2016年08月09日 16:28:18
14楼
大师们分析透彻
回复
电电更健康
2016年08月18日 16:12:04
15楼
jiangzhi0316 发表于 2014-10-21 07:56 卤煮中供电局招了,我们这也曾经遇到跟楼主一样的遭遇,明明是供电局计量班的接错了线,还不承认、、、! …知己啊 我也遇到过 同样的问题 我也是忍了 没办法 人家是爷
回复
zhixiansheng
2016年09月11日 08:56:36
16楼
电电更健康 发表于 2016-8-18 16:12 知己啊 我也遇到过 同样的问题 我也是忍了 没办法 人家是爷供电局的是爷,惹不起{:1_106:}
回复
co1473670654630
2016年09月12日 17:08:44
17楼
这属于二次故障 熔断器肯定不会烧
回复
大师雄
2016年09月24日 16:50:35
18楼
负控装置测压就是一个大电阻,测流就是一个通路,电流线接到电压接点上就是相当于大电阻上有一个等效电压,就等同于电压互感器反送,肯定是要崩PT的,熔断器是二次过负荷或者一次过流才烧,这个情况不会烧,反送PT的能量放不出去就炸了呗
回复