请教:10KV计量PT 二次误接地,PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?
wz0916
wz0916 Lv.2
2009年12月05日 21:03:29
只看楼主

请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。就听到计量柜内啪一声,后来发现就烧了C相PT 。。已经烧焦(现场判断是产品质量问题)。过后从新换台新的PT。。还是同样的问题发生!!经查线后。。是供电局自己接进负控装置那部分的线有误:即:C相PT电压线接到负控装置的C相的电流进线端口。C相CT电流压线接到负控装置的C相的电压进线端口。

请教:10KV计量PT 二次误接地。。造成PT爆裂,烧焦了。 一次熔断器(0.5A)不烧?

10KV高压柜进线柜首次送电后。不到一分种。一次熔断器(0.5A)不烧。二次线也不烧。负控装置也不烧!

损坏的PT回到厂后经万用表量 PT二次0.5级那绕组跟一次绕组很小的电阻!

现在的疑问是:为什么一次熔断器不烧??期待高手回答!!

具体事故相片见附件
免费打赏
wz0916
2009年12月05日 21:05:43
2楼
不见附件??怎么样才能传附件上来??
回复
5xdy
2009年12月07日 10:20:02
3楼
这个情况是 二次故障 一次怎么会烧熔断器呢
回复
伟大的人生
2014年10月21日 07:24:01
4楼
5xdy 发表于 2009-12-7 10:20 这个情况是 二次故障 一次怎么会烧熔断器呢二次故障,二次没设二次保护么??现在看来是直接烧二次线圈
回复
jiangzhi0316
2014年10月21日 07:56:13
5楼

卤煮中供电局招了,我们这也曾经遇到跟楼主一样的遭遇,明明是供电局计量班的接错了线,还不承认、、、!还说你的线乱,不清楚!从接线盒到表头就几根儿线,居然能接错了,说白了供电局是大爷。咱惹不起,忍气吞声!
回复
jacksonf
2014年10月21日 21:03:25
6楼
后头是囊个解决的呢
回复
电气小霸王
2015年01月04日 11:53:38
7楼
自己认错吧 后事好解决。。。。。。
回复
showin3690
2015年01月15日 20:53:07
8楼
二次保险没断么?短路点是在二次保险之前?
回复
中国自动化馆
2015年01月16日 01:37:46
9楼
二次短路互感器容量,不能造成一次熔断器熔断
回复
wanghongxia1983
2015年01月27日 15:50:48
10楼
路过,学习中。
回复
zhimiao2014
2015年01月27日 16:27:32
11楼
怎么没有说法了,郁闷