我最近在做一个三级加油站的电气设计,有一段电缆与输油管道交叉,查了很多规范都没有结果,不知道有这种交叉有没有特殊要求和做法,请各位高人指点。小弟万分感谢!!

我最近在做一个三级加油站的电气设计,有一段电缆与输油管道交叉,查了很多规范都没有结果,不知道有这种交叉有没有特殊要求和做法,请各位高人指点。小弟万分感谢!!
免费打赏
controler
2005年07月08日 17:53:02
2楼
应该是在管道的下面做电缆,,就像电缆与供水管道相交是在管道的上面做一样,不知这么说是否正确!!
回复
caibingchen
2005年07月08日 22:01:32
3楼
2楼对的,看图集吧
回复
feifeiskyren
2005年07月11日 16:30:55
4楼
谢谢你们,图集只有一般管道与电缆交叉的做法,不知道有没有专门的图集介绍电缆与输油管道的做法?
回复
liulijianbo
2005年07月11日 19:41:41
5楼
加钢管保护,怎样.
回复
zthy
2005年07月11日 22:12:31
6楼
加钢管保护应该是一种比较好的办法
回复
feifeiskyren
2005年07月13日 09:58:36
7楼
查到图集了,水管、煤气管、石油管和电缆的交叉作法是一样的。