我在这个工地上图纸设计上没有说明除锈应该采用什么方式,甲方在图纸答疑上给了一条除镀锌钢管外其他的管道一律采用喷砂除锈的方法除锈,并刷环氧富锌底漆一道(安装前),再刷氯化橡胶底漆、面漆(安装后)。另外这个工地对钢管和阀门等还要备案证???我们在其他的工地都没。况且在空调安装上对钢管进行喷砂除锈是什么概念?就算除完了,防腐还咋做?再给钢管镀锌?
除锈后再做防腐,一般都是这样的工序吧?
至于除锈方法,喷砂除锈比较干净啊。
回复
3楼
这样做当然是最好的咯。
如果工期能满足的情况下,施工单位肯定是愿意这样做的。
除锈、防腐的利润多好啊!!
但是目前实际工程中很少这样去做,一般是在管道冲洗的时候做仔细点,在回水管上做水处理装置
回复
4楼
如果项目是按实结算,工期又允许的话,这样做当然是对施工单位有利。
[
本帖最后由 ziliaoshi_1 于 2009-12-10 15:25 编辑 ]
回复
5楼
安装要求这么高,运行条件能达到吗?
运行是否使用软化水,如果不是,这笔费用花得不值得!
回复
6楼
要求有点过高了。。不过既然要求了,对自己没啥影响就做了么
回复
7楼
告诉他我们一般都是按规范评定钢管锈蚀等级后选择人工除锈的,人工除锈用角磨机配钢丝球效果非常好。若你是坚持要喷沙,一来施工现场很难建造喷沙工艺车间,二来喷沙工艺对小直径无缝管很难完全除内壁锈,那费用还不如直接送去镀锌好过(化学除锈酸洗)
发一个规范给你看看,可以去K下这样的半桶水业主。
回复
8楼
是啊,这样是好,但是你觉得我们空调行业这样做的多吗?我们在河南这边基本上少之又少.........:L 甲方的工程师是做化工出身的,要求这么严,哎先期没注意,人家提出来现在先罚款在出东西说人工采用角磨机配钢丝球打磨对系统的效果一样!先罚两千~~~~~~,他们工程清单里面没有这项,至于按实结算,才难办呢,政府的项目,麻烦的死人~~~~~~~~~~··········
回复
9楼
前期我们的总工没给我答疑文件呢!我们疏忽了,郁闷中呢,现在可定是有水处理这套装置了。:L
回复
10楼
可惜麻烦了,太麻烦了,到这份上了,都罚款了,下周再说了~~~~~~~~·:Q
回复
11楼
可惜麻烦了,太麻烦了,到这份上了,都罚款了,下周再说了~~~~~~~~·