10kV架空线路部分改为电缆入地的问题
tnc
tnc Lv.10
2009年12月05日 13:12:37
只看楼主

有一条10kV架空线路最终部分改为电缆。1、采用电缆在混凝土槽中敷设那种方式,埋地0.8米深,算不算直埋?电缆必须选铠装吗?混凝土槽这种辐射方式正规名称叫什么?浅槽敷设是指的这种方式吗?2、这种敷设方式需要设电缆井吗?如果需要选是什么规格?3、敷设路径想选择在沿规划道路外1.5米的位置(大概是人行道或者绿化带下),有什么需要注意的?是不是要避免敷设在灌木从下等等?4、翻了一下相关过电压保护规范,架空转电缆,如果电缆段的长度超过50米,需要在电缆两端均加阀式避雷器,大家是这么做的吗?阀式避雷器都选什么型号?

有一条10kV架空线路最终部分改为电缆。
1、采用电缆在混凝土槽中敷设那种方式,埋地0.8米深,算不算直埋?电缆必须选铠装吗?混凝土槽这种辐射方式正规名称叫什么?浅槽敷设是指的这种方式吗?
2、这种敷设方式需要设电缆井吗?如果需要选是什么规格?
3、敷设路径想选择在沿规划道路外1.5米的位置(大概是人行道或者绿化带下),有什么需要注意的?是不是要避免敷设在灌木从下等等?
4、翻了一下相关过电压保护规范,架空转电缆,如果电缆段的长度超过50米,需要在电缆两端均加阀式避雷器,大家是这么做的吗?阀式避雷器都选什么型号?
谢谢大家!
lingxuct
2009年12月06日 11:58:28
2楼
1、没听说过“混凝土槽”敷设电缆,更不清楚后面的问题是指什么;
2、同上;
3、人行道或绿化带下敷设电缆,只要埋深不小于800mm就可以,但过路口(上面可能过载重车辆)需要穿钢管保护;
4、架空线的始端和终端必须装设防雷保护的避雷器!!
回复
tnc
2009年12月06日 12:53:36
3楼
谢谢楼上区管,我说的是架空转电缆,如果“电缆段”的长度超过50米,需要在“电缆两端”均加阀式避雷器?
回复
tnc
2009年12月06日 13:04:31
4楼
“混凝土槽”敷设电缆,我理解就是规范中说的“浅槽附敷设”吧?
回复

相关推荐

APP内打开