喷淋泵即开即关是怎么回事?
whaiua
whaiua Lv.8
2009年12月04日 19:45:03
只看楼主

自动喷淋系统,水泵扬程50m,测试的时候水泵刚启动马上就停泵,哪位老大可知道什么回事?

自动喷淋系统,水泵扬程50m,测试的时候水泵刚启动马上就停泵,哪位老大可知道什么回事?
免费打赏
lugangsijia_9
2009年12月05日 09:45:53
2楼
喷淋泵启动后,管道内压力瞬间达到和超过停泵压力值,随即停泵。楼主这种低压启动主泵方式值得商榷。
回复
nanfangxiaofang
2009年12月05日 10:40:49
3楼
这个问题应该是水泵出水口那个消声止回阀坏掉
更换一个新的试试
回复
whaiua
2009年12月05日 13:31:55
4楼
喷淋泵即开即关是怎么回事?
回复
the3rday
2009年12月05日 16:06:09
5楼
也要从电的方面着手考虑下,电流,功率,保护开关等
回复
z89619473
2009年12月05日 22:25:54
6楼
同意2楼的观点,喷淋泵启动后,管道内压力瞬间达到和超过停泵压力值,随即停泵。
回复
zx7610
2009年12月06日 16:11:25
7楼
水泵刚启动马上就停泵在调试时比较常见,按照你的说法应该是安装了电接点压力表才能自动停泵,不然就要跳闸才能停,先从水的方面检查一下;
1、在启动水泵时管网水压已经很高,启动水泵后马上达到停泵压力,要先降低水压再试。
2、电接点压力表前缓冲管没装,表针晃动大。
3、电接点压力表的停、启值调得不合理
4、检查气压罐的气囊是否还行
消防喷淋系统平时是不会启动主泵的,要调试主泵是必须边放水边启泵。要是上面几点检查都没问题就要找电气的检查线路,可能是电接点压力表的线路接错。
消防喷淋系统方式分为;手动(泵房控制箱直接启动)、远程手动(消防主机手动)、自动(压力开关、水流开关、电接点压力表)。我见过的主泵控制电接点压力表很多是不装的(按照保护水泵来说是要安装的,但这点还存在争议,我就不细说)一样能通过消防验收。
回复
tianyuedong
2009年12月29日 17:44:06
8楼
没有遇上过值得学习
回复
jjplj
2009年12月30日 16:18:14
9楼
喷淋主泵还能这么控制吗?最多稳压泵可以那么控制,主泵靠压力启动的有,靠压力自动停控制还没见过,经常见的都是现场停泵或消控中心停。
回复
raymond_xia1
2009年12月30日 16:30:09
10楼
水泵电机功率大吗? 电压降太大?
喷淋主泵不能限管网压力压力停泵的。

[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2009-12-30 16:34 编辑 ]
回复
xushaohua598
2009年12月30日 20:18:38
11楼
:Q :Q :Q :) 估计是2楼所说的毛病 重要的电接点压力表有没有安装正确呢??
回复

相关推荐

APP内打开