为什么要设置零线排?
jinfengtao302
2009年12月04日 16:17:00
只看楼主

配电柜里零线为什么有的是直接进开关,有的为什么不经过开关直接进零排?困扰了很久,期待解答。这有区别吗?

配电柜里零线为什么有的是直接进开关,有的为什么不经过开关直接进零排?困扰了很久,期待解答。这有区别吗?
免费打赏
lingxuct
2009年12月04日 16:24:28
2楼
低压进线开关四极的,N排进开关,所有系统都是TN-S,在工作接地上有“零序电流互感器”的零序保护,系统下N线不能出现“重复接地”。
低压进线开关三极的,N排不进开关,系统可以是TN-S,也可以是TN-C-S系统,或者两种系统可以并存,简单说就是可以做重复接地。
回复
tank-----no.1
2009年12月04日 18:35:16
3楼
具体情况具体对待,不可全部一样啊!
回复
gradually
2009年12月04日 21:55:16
4楼
这是断不断零由此引发的一些问题
回复
jinfengtao302
2009年12月04日 22:28:13
5楼
按照你第二条所说:“可以重复接地”,N线可以重复接地。
把零线接到开关,难道是为了断开零线,正如4#楼所说:断不断零会引发什么样的一系列问题,期待回答。
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月04日 22:54:04
6楼
各种开关柜、配电箱,出线在两个及以上,按照工艺要求必须设置零母线。如进线开关具有“N”极的,则电源零线必须经开关再接零母线;如进线开关不具有“N”极的,则电源零线直接接零母线。
上述措施确保具有“N”极的进线开关拉开、跳开时能同时断开开关柜、配电箱的零线。
回复
jinfengtao302
2009年12月05日 09:21:10
7楼
为什么要加+N极
3P也有漏电保护,不过它只在三根火线漏电时才会跳闸,而零线漏电或接地,它是不会跳闸的。+N的漏电保护器显然要比不加的好,虽说零线正常时不带电,不过当三相负荷不平衡时,零线就多多少少会带些电,当它漏电时,也可能电人,再者当它漏电接地时,电表会走,这样就浪费了不少电能,所以说+N的保护器好。
回复
红苹果
2009年12月05日 14:21:02
8楼
顶区管下,说的不错。。。。
4极开关一般进线是L1L2L3N线,有PE线而没有PEN线,N线不需要重复接地而直接进开关。
3极开关一般进线为PEN线,PEN线不分断不进开关。
回复

相关推荐

APP内打开