450米麻织水龙带,地形扬程(取水水面至出水口)大约4米,水量流量没要求。选取水泵扬程15米,流量30吨/h。水打不出来,流到250米左右流不动了,过了几分钟,水泵烧了。请问:①是水泵扬程太小么?②哪位大哥有水龙带阻力系数,可以留下么?或者发我邮箱:zhouwq85@163.com有识之士可以加我QQ探讨哈。我QQ:395472973
450米麻织水龙带,地形扬程(取水水面至出水口)大约4米,水量流量没要求。选取水泵扬程15米,流量30吨/h。水打不出来,流到250米左右流不动了,过了几分钟,水泵烧了。
请问:①是水泵扬程太小么?
②哪位大哥有水龙带阻力系数,可以留下么?或者发我邮箱:
zhouwq85@163.com
有识之士可以加我QQ探讨哈。我QQ:395472973
2楼
欢迎有识之士共同探讨, 谢谢!
回复
3楼
:Q :Q :Q 我就纳闷了,大家都说说自己的想法呀
回复
4楼
强烈鄙视楼上的灌水行为!
对此 我表示遗憾
回复
5楼
管道阻力太大
扬程一米等于水平是米的阻力
450米要扬程45米
加上水面到地面的高度要要扬程50米以上的
回复
6楼
管道阻力太大
扬程一米等于水平10米的阻力
450米要扬程45米
加上水面到地面的高度要要扬程50米以上的
回复
7楼
估计并不全是水带水阻的问题,如果水阻大,则必然水泵工作点向低流量高扬程移动,水泵烧掉估计是水泵工作点偏离高效区太远。
另外想象当中,水带鼓起来可能也要消耗一定能量。最后的可能就是,有些水泵在流量很低的时候工作曲线不是随着流量升高而下降,也就是其部分曲线是向上的,在此区工作可能会引起水泵“喘振”。
在给排水设计手册中,麻质水带比阻0.043。
回复