《民规》中附录C.3.1条规定应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:  疏散照明≤15s;  备用照明≤15s;(金融商业交易场所)  安全照明≤0.5s。那么,二类高层建筑中楼道、楼梯照明一般设计中均采用双电源互投,一路市电,一路柴油发电机,而且规范要求此类高层柴油发电机启动时间不大于30S或可以手动启动,请问此类照明属于什么类型照明?如果是上述类型照明,那么其电源转换时间就。。。?

《民规》中附录C.3.1条规定应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:
  疏散照明≤15s;
  备用照明≤15s;(金融商业交易场所)
  安全照明≤0.5s。
那么,二类高层建筑中楼道、楼梯照明一般设计中均采用双电源互投,一路市电,一路柴油发电机,而且规范要求此类高层柴油发电机启动时间不大于30S或可以手动启动,请问此类照明属于什么类型照明?如果是上述类型照明,那么其电源转换时间就。。。?
wyg306
2005年07月08日 10:40:20
2楼
疏散照明灯具均带有蓄电池,因此我认为不存在矛盾
回复
wengpeng
2005年07月09日 15:07:34
3楼
疏散照明灯具是均带有蓄电池,但是我问的是楼梯、走道内照明灯具一般采用普通灯具,双电源供电,此时就存在所提出的转换时间的问题,清高手指点。谢谢!
回复
wengpeng
2005年07月09日 21:20:15
4楼
急,请高手百忙之中指点一下,谢谢
回复
han2003
2005年07月10日 12:22:03
5楼
大多ATS转换时间小于0.5s,可以符合要求,用EPS也可以达到要求
回复
wengpeng
2005年07月10日 23:35:19
6楼
可是发电机的启动时间不满足要求?
回复
wengpeng
2005年07月11日 00:00:33
7楼
刚刚看了《民规》第24.7 《火灾应急照明》一节,高层封闭楼梯间内应设置备用照明,本人对高层楼梯间内应急照明设置理解如下:
1,除正常楼梯照明(可接单电源回路)外,设置疏散指示灯具(自带蓄电池)及消防应急灯具(常为消防双头灯,自带蓄电池),此回路可以单电源供电,因为蓄电池供电时间均能满足规范要求;
2,正常楼梯照明灯具选用自带蓄电池灯具(消防应急时应切断其供电回路,使蓄电池监测到断电自启点亮灯具),再设置疏散指示灯具(自带蓄电池),此两回路以单电源供电,因为蓄电池供电时间均能满足规范要求;
3,以前常见的设计---公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m的内走道、楼梯间内照明灯具一般采用普通灯具,双电源供电(备电采用柴油发电机),这种形式均应该视为违反规范条文!(因为《高规》内要求柴油发电机最短启动时间为能在30s内供电,不满足备用照明≤15s的要求!)
请各位设计师讨论,也请高手指点,谢谢!
回复
wengpeng
2005年07月12日 00:22:01
8楼
请教斑竹,谢谢指点。
回复
wengpeng
2005年07月12日 15:14:44
9楼
规范规定二类高层的发电机可以手动启动,这样的话,就不能够满足楼梯间内备用照明的电源转换时间,也就是说,要么设置蓄电池灯具,要么发电机自启动,启动时间要求高于规范要求,为小于15s。除此两条外,还有其它路可以走吗?(这样无形之中增加了甲方的投资,如二类高层住宅),好茫然。
回复
wengpeng
2005年07月13日 15:31:29
10楼
谁有好意见?
回复
wengpeng
2005年07月19日 00:18:41
11楼
这么说楼上也认可本人所提出的第3条是正确的?