两路市电双电源切换,负载为两个动力箱,帮我看看有什么问题吗? 多谢!
两路市电双电源切换,负载为两个动力箱,帮我看看有什么问题吗? 多谢!
12楼
4P有必要。
提1类负荷??不会吧?
避雷器必须加。
如果接在前面是从短路器上面端子上并接的。
回复
13楼
开始我也觉得1级负荷是不是太夸张了,后来工艺给我看了他们的规范,上面的确说的是属于一级负荷.
哪本规范说一级负荷必须加避雷器呢? 刚刚翻了<低压配电设计规范>,没有找到.麻烦SEAFEN兄弟告诉一下出处.谢过了:)
BY THE WAY, 那是不是上级开关柜出线断路器也要4P开关呢?
回复
14楼
如果不加避雷器审图肯定通不过
回复
15楼
O了
那进线断路器选择4P开关是基于哪点考虑呢?
回复
16楼
隔离
回复
17楼
SPD泛滥。。。。。。。遗憾而无语
回复
18楼
还有,双电源转换装置前设断路器合理吗?
回复
19楼
因为要保护SPD。电涌保护器都有最大通过电流值,这是SPD不被损坏而能承受的最大电流,当超出这个值或长期工作于感应过电压状态时,SPD被击穿造成短路。解决问题的办法就是在SPD上端串联一个断路器。
不太理解, 这SPD的最大电流可比上面的断路器的瞬动电流大多了, 那这断路器怎么保护啊?
回复
20楼
默默无语两眼泪,耳边响起驼铃声.
大鼻兄弟莫非觉得不应该加此SPD?
回复
21楼
兄弟想反了吧?
回复