两路市电双电源切换,负载为两个动力箱,帮我看看有什么问题吗? 多谢!

两路市电双电源切换,负载为两个动力箱,帮我看看有什么问题吗? 多谢!

1120784376898.JPG

免费打赏
lldmm
2005年07月08日 09:06:15
2楼
SPD没有设置配套断路器,不是全图,别的问题看不出来了。
回复
blackstone
2005年07月08日 09:49:22
3楼
SPD为什么要设置断路器呢?
回复
lldmm
2005年07月08日 10:04:31
4楼
因为要保护SPD。电涌保护器都有最大通过电流值,这是SPD不被损坏而能承受的最大电流,当超出这个值或长期工作于感应过电压状态时,SPD被击穿造成短路。解决问题的办法就是在SPD上端串联一个断路器。
回复
lldmm
2005年07月08日 10:07:05
5楼
可详细阅读《建筑电气》第85期(2002年4期),65A选用50A断路器保护。各品牌略有不同。
回复
seafen
2005年07月08日 11:47:50
6楼
建议在进线断路器前加浪涌保护器。
后边的不要加了。
原因:1、如果加在后边雷击时有可能损坏spd。
2、雷击时两回路并联,(通过spd短接)
回复
ming-n2000
2005年07月08日 12:36:06
7楼
建议2只S2N-160选用4P,SPD前可加熔断器。
回复
blackstone
2005年07月08日 13:05:21
8楼


多谢兄弟提醒!
回复
blackstone
2005年07月08日 13:09:37
9楼


兄弟所说的"spd"指的是双电源切换开关吧,有道理,那就是需要两只浪涌保护器啦.
ANOTHER Q:那施工人员是怎么在电缆上加浪涌保护器呢?
回复
blackstone
2005年07月08日 13:11:58
10楼
还有,本设计就是给一个泵房做配电,不到60KW,工艺提的是1级负荷,可不可以不加避雷呢?
回复
blackstone
2005年07月08日 13:12:36
11楼


为什么要选4P的呢?