求短路电流计算,大约计算就行。
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2009年12月03日 16:33:08
只看楼主

通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!

通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
免费打赏
qweknm
2009年12月19日 17:33:14
52楼
学习了~~~~
回复
jpr0814
2009年12月19日 20:15:37
53楼
短路电流计算最好不要在这里要求大家讲,去系统的看书吧,各位给出的算法都是有前提条件的,对于没有掌握算法条件的人不一定是好事,搞不好会误导的!:lol
回复
xdcj-way-wydq
2009年12月19日 20:47:47
54楼
参见《技措》P30页,《建筑电气常用数据》P40页。
回复
qweknm
2009年12月20日 13:16:55
55楼
学习了
回复
topboy008
2009年12月21日 10:50:56
56楼

这个解释是最正确的,一般不计算直接乘以15~18,
回复
大鼻山
2009年12月22日 08:35:36
57楼
哥,你的计算结果有点问题波。1250A是不是应为1250KVA啊:'(
回复
红苹果
2009年12月22日 08:51:11
58楼
:lol
我该叫你哥吧。。。
计算结果没有问题。。。建筑电气常用数据上常用估算的方法。。。
1250KVA,不是A,哈哈,写错了
回复
chenbohai
2009年12月30日 10:16:38
59楼
这么强悍,一下子成版主了
回复
zmudxiaxue
2009年12月30日 15:06:45
60楼
找了好久了,短路电流的简单计算,谢谢,学习了!非常感谢!
回复
霜叶红于二月花
2010年01月20日 08:20:14
61楼
短路电流真的算起来很麻烦,结果还是不是准确值,系统的供电状况不断在变,特别是工矿企业,不知道什么时候又改变用电容量了,所以,总觉得有个大约的值,再考虑一定的用量就够了,没有必要太求真:lol