通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!
42楼
回复
43楼
系统容量按无限大来算。
回复
44楼
查阅资料,还有个条件是1KV以下。书本是死的,只能参考,:lol 有时候要结合实际情况,我个人认为建筑电气的数据也许是经验所得。。:lol
回复
45楼
楼上的人都回答的很清楚了
回复
46楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
47楼
书本再哪里啊?各位大侠!!!!!
丢本给我吧。。。。
不要全本秘籍!就是给个残本也行啊!
修行不易啊!
不要什么先天灵宝!给个极品神器也行啊!
oooooo800@163.com
回复
48楼
很好很强大,不这里算的好像是三相短路电流,要是算二相短路怎么算的!
回复
49楼
按0.866倍的三相短路电流取吧。。
回复
50楼
牛 看看了你们的土木币
回复
51楼
:victory:
回复