表面搪锡的铜母线可于和铝母线直接连接吗?还是要铜铝件过渡?铜母线和铝母线的连接面加垫搪锡的薄铜皮再连接行吗?不好意思,因公司的网络太多的人在偷菜,造成网速很忙,发表后看不到新页面,发重复了,请版主删除重复的贴,保留此贴就行了。[ 本帖最后由 xm200702 于 2009-12-3 16:29 编辑 ]
表面搪锡的铜母线可于和铝母线直接连接吗?还是要铜铝件过渡?铜母线和铝母线的连接面加垫搪锡的薄铜皮再连接行吗?
不好意思,因公司的网络太多的人在偷菜,造成网速很忙,发表后看不到新页面,发重复了,请版主删除重复的贴,保留此贴就行了。
[
本帖最后由 xm200702 于 2009-12-3 16:29 编辑 ]
2楼
回复
3楼
镀锡后,涂导电膏。
回复
4楼
回复
5楼
具体要看母线所处的环境。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第11.2.2条母线与母线、母线与电气接线端子搭接,搭接面的处理处理应符合下列规定:第四款 铜与铝 在干燥的室内,铜导体搭接面镀锡;在潮湿的场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。
回复
6楼
很感谢各位热心肠的大侠为我排忧解难,我现在知道在干燥环境可以不用铜铝过渡件了。
回复
7楼
铜铝直接连接是不允许的,但是可以用过渡件。
回复
8楼
电流过大还是要用铜铝过渡片的
回复
9楼
用过渡片为好。。
回复
10楼
关于铜排连接的标准有专门的规定条件,可以查一下GB5585和GBJ149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
回复
11楼
用过渡片为好。。是的