表面搪锡的铜母线可于和铝母线直接连接吗?
xm200702
xm200702 Lv.7
2009年12月03日 16:20:41
只看楼主

表面搪锡的铜母线可于和铝母线直接连接吗?还是要铜铝件过渡?铜母线和铝母线的连接面加垫搪锡的薄铜皮再连接行吗?不好意思,因公司的网络太多的人在偷菜,造成网速很忙,发表后看不到新页面,发重复了,请版主删除重复的贴,保留此贴就行了。[ 本帖最后由 xm200702 于 2009-12-3 16:29 编辑 ]

表面搪锡的铜母线可于和铝母线直接连接吗?还是要铜铝件过渡?铜母线和铝母线的连接面加垫搪锡的薄铜皮再连接行吗?

不好意思,因公司的网络太多的人在偷菜,造成网速很忙,发表后看不到新页面,发重复了,请版主删除重复的贴,保留此贴就行了。

[ 本帖最后由 xm200702 于 2009-12-3 16:29 编辑 ]
免费打赏
qiqi19801209
2009年12月04日 09:04:31
2楼
回复
ccc678
2009年12月04日 12:40:00
3楼
镀锡后,涂导电膏。
回复
gbt3906
2009年12月04日 17:08:45
4楼
回复
lhjun150212
2009年12月05日 16:50:40
5楼
具体要看母线所处的环境。 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第11.2.2条母线与母线、母线与电气接线端子搭接,搭接面的处理处理应符合下列规定:第四款 铜与铝 在干燥的室内,铜导体搭接面镀锡;在潮湿的场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。
回复
xm200702
2009年12月05日 20:39:10
6楼
很感谢各位热心肠的大侠为我排忧解难,我现在知道在干燥环境可以不用铜铝过渡件了。
回复
yujian0112
2009年12月17日 14:58:23
7楼
铜铝直接连接是不允许的,但是可以用过渡件。
回复
guohanyi-888
2009年12月19日 16:43:04
8楼
电流过大还是要用铜铝过渡片的
回复
清秋
2009年12月20日 13:18:39
9楼
用过渡片为好。。
回复
hwc_wy
2009年12月21日 15:08:06
10楼
关于铜排连接的标准有专门的规定条件,可以查一下GB5585和GBJ149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
回复
liqing126
2009年12月24日 22:13:38
11楼
用过渡片为好。。是的