强电井这样布置合理吗?
pyzhang
pyzhang Lv.2
2005年07月07日 17:23:21
只看楼主

目前做一工程,建筑给的竖井面积实在是小,没办法,不知道能凑合下来不,请各位大虾们指教!

目前做一工程,建筑给的竖井面积实在是小,没办法,不知道能凑合下来不,请各位大虾们指教!

1120728190225.JPG

免费打赏
pyzhang
2005年07月08日 14:57:37
12楼

照明箱与母线槽之间距离最好不要小于200,否则接线困难!
回复
pyzhang
2005年07月08日 14:59:43
13楼
我已经改正过来了,强电线槽与空调配电箱之间的距离要不小于300的,大家都没有考虑到吧,现在我重新布置了,把EPS暗装,空间就出来了
回复
liuchun_li
2005年07月11日 18:13:15
14楼
主要考虑强电井内的电缆电线不要过多交叉。