强电井这样布置合理吗?
pyzhang
pyzhang Lv.2
2005年07月07日 17:23:21
只看楼主

目前做一工程,建筑给的竖井面积实在是小,没办法,不知道能凑合下来不,请各位大虾们指教!

目前做一工程,建筑给的竖井面积实在是小,没办法,不知道能凑合下来不,请各位大虾们指教!

1120728190225.JPG

免费打赏
pyzhang
2005年07月07日 17:35:00
2楼
大鼻山兄请指点!
回复
pyzhang
2005年07月07日 17:45:58
3楼
这么冷清的网站,我记得不是这样子的,伤心啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
设计走心
2005年07月07日 20:05:59
4楼
建筑给你的电井算够大了,
你那布置没什么不妥啊,很好啊。
就这样布,有什么不对的,到时施工现场确定。
回复
zhi888gang1
2005年07月07日 21:24:31
5楼
够大的了
回复
pyzhang
2005年07月07日 22:01:39
6楼
是不是哦,这就是很大啊,我老觉得不够用,已经很紧凑了啊
回复
wayneflish
2005年07月07日 22:09:08
7楼
母线槽和应急照明箱之间应>=300mm.(技术措施有提及)
回复
zhoushitao007
2005年07月07日 22:30:32
8楼
规范上有提到 线与缆 缆与缆 之间的水平间距是多少
土建的设计是不会考虑到电气的规范的
回复
pyzhang
2005年07月07日 22:36:31
9楼

就是,这个到是忽略了,马上改过来
回复
plainlife
2005年07月08日 12:43:33
10楼

这么理解不准确吧,措施是指高、低压或应急电源的电气线路,不是指的母线槽与箱子的距离!当然是越大越好了!电井做的挺好啊!
回复
plainlife
2005年07月08日 12:50:23
11楼
建议母线槽向上移50MM,及照明箱与母线槽间距为150,而应急箱与母线槽为250好一些!
回复