在剪力墙结构中 怎样的梁定义为KL 怎样的梁定义为L 我在公司的图中 看见过 一端与梁相连 一端与墙相连 定义为kl和定义为L都出现过 过后我问过老庄结构群里面的师兄 他们说这个和锚固长度有关 说锚固长度不够点铰接 所以定义为L(此处疑问 定义KL 和L和铰接刚接有关吗)后面我有看书 发现 支座直锚固接是0.4lae 铰接时0.4la 相差很小 看见很多人说 定义KL和L和受力有关 传力给墙的都是kl 若按这种说法 那只要一端和墙相连 就肯定传力给墙 不论铰接或刚接
在剪力墙结构中 怎样的梁定义为KL 怎样的梁定义为L
我在公司的图中 看见过 一端与梁相连 一端与墙相连 定义为kl和定义为L都出现过
过后我问过老庄结构群里面的师兄 他们说这个和锚固长度有关 说锚固长度不够点铰接 所以定义为L(此处疑问 定义KL 和L和铰接刚接有关吗)
后面我有看书 发现 支座直锚固接是0.4lae 铰接时0.4la 相差很小
看见很多人说 定义KL和L和受力有关 传力给墙的都是kl 若按这种说法 那只要一端和墙相连 就肯定传力给墙 不论铰接或刚接
请问 各位前辈 谁能给出正确的官方说法
22楼
希望有高手来给予解答,谢谢!
回复
23楼
补充一点啊,L是没有加密区的,如果一端连着KL,一端连着墙(顺着)的或柱的,就说明有一端需要加密,编号的时候就要考虑编为KL,参考08g101-11
回复
24楼
本人在计算过程中注意了一下,发现一端与墙顺着(即平行)连接的梁,是参与地震作用的,而另一段与墙垂直连接的梁,地震作用不是很明显,
所以我习惯前者定义KL,后者定义L。
回复
25楼
我也想知道,顶起来,让高手来回答吧。
回复
26楼
同意这个说法
回复
27楼
我也见过很多剪力墙结构 两端都连着墙的……命名为L、KL 、 LL的都有!真的很难确定这个东西
还有的公司甚至把暗梁取消直接KL直通……这个东西也好多奇异啊!期待权威解释
回复
28楼
高手的观点,学习学习。收益匪浅啊:victory: :victory: :) :)
回复
29楼
希望能够多多学习高手的资料,提高自己的业务水平,真是感激高手们的见解
回复
30楼
很好的观点,大家互相努力互相学习,共同进步,谢谢大家了
对于初学者是个不错的学习的平台
回复
31楼
这个问题我也一直没搞懂,受教了。
回复