近日,做一个项目,主开关400A隔离 ,带200A断路器,然后接断路器若干个,我们施工时零地排做了成25*3的,请各位大侠评论一下,零地排是否够用。是否有相关规范。请提供。多谢
近日,做一个项目,主开关400A隔离 ,带200A断路器,然后接断路器若干个,我们施工时零地排做了成25*3的,请各位大侠评论一下,零地排是否够用。是否有相关规范。请提供。多谢
2楼
低压配电设计规范
GB 50054-95
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
表2.2.9 PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
回复
3楼
不小于主排的50%即可~
回复
4楼
现在设计好像零地排和相排尺寸都一样,根数不同
回复
5楼
看实际系统情况的,一般规定是不小于百分之五十,但是如果是照明之类的220V设备比较多,保险点还是和相排一样,你很难控制分布,三相不平衡电流数值可能会很大
回复
6楼
一般不小于相线 的百分50即可
回复
7楼
其实在低压成套开关设备 标准 GB7251.1中 明确对于PE PEN 截面积有 表3,对应不同的相导线截面有要求。但是,中性导体 考虑的是 载流量,PE直接就规定了截面积。与2楼基本一致。楼主 知己依据GB即可
回复
8楼
关于N线的截面2楼的讲得很对,必须注意有时N线的截面可能要大于相线;关于PE线的截面在GB7251.1-2005中7.4.3.10的表3A有明确规定,2楼的是老标准了.
回复
9楼
大于母排的一半就行!