怎么做事故照明
fanyug9860
fanyug9860 Lv.2
2009年12月03日 09:37:43
来自于照明工程
只看楼主

在做一个锅炉房的照明,有个水泵房高7米 我用工厂灯 周围布壁灯做正常照明 然后事故照明 应该怎么做

在做一个锅炉房的照明,有个水泵房高7米 我用工厂灯 周围布壁灯做正常照明 然后事故照明 应该怎么做
免费打赏
fanyug9860
2009年12月03日 09:51:09
2楼
补充一下 可以把工厂灯直接就用作事故照明么
回复
加肥猫
2009年12月03日 13:26:45
3楼
楼主情况介绍的不明,锅炉房还是水泵房供电等级多少,先说明一下
回复
加肥猫
2009年12月03日 13:28:25
4楼
楼主补充一下供电等级情况。。。
回复
hf992434
2009年12月03日 16:51:19
5楼

可以将壁灯作为应急壁灯!当然此应急壁灯必须要符合< <消防应急灯具> >GB17945的有关规定,且壁灯回路应接应急照明配电箱!!
回复
fqlnyl1989
2009年12月04日 08:29:28
6楼
另立电源被 或者用直流屏 ..