诸位,最近设计了一个冷冻水二次泵的系统,二次泵变频控制采用最不利环路压差控制,那么请问:末端环路上的阀门还能采用动态平衡阀吗?如果采用动态平衡阀,一旦系统不平衡,动态平衡阀就会动作,使之压差维持设定值,那就不能采用压差变化信号来变频水泵了啊?这个问题我查了很多资料,资料很少,所以把这个问题提出来和大家一起探讨。谢谢!
诸位,最近设计了一个冷冻水二次泵的系统,二次泵变频控制采用最不利环路压差控制,那么请问:末端环路上的阀门还能采用动态平衡阀吗?如果采用动态平衡阀,一旦系统不平衡,动态平衡阀就会动作,使之压差维持设定值,那就不能采用压差变化信号来变频水泵了啊?这个问题我查了很多资料,资料很少,所以把这个问题提出来和大家一起探讨。谢谢!
2楼
可以的。你应该把测压点放置在平衡阀与主干管之间,即阀前。压差动态平衡阀是恒定阀后的压差,而不是阀前。
回复
3楼
我刚遇到个工程,
也是用压差控制变频,
个人感觉跟动态平衡阀的原理类似
俩者取一即可
qq 29498301
回复
4楼
这是我自己画的二次水泵系统,希望对你有所帮助。也欢迎一起讨论 QQ:782389598
回复
5楼
平衡阀是不是每个末端都要安装?
回复
6楼
压差动态平衡阀是恒定阀后的压差,而不是阀前
回复
7楼
可以的。你应该把测压点放置在平衡阀与主干管之间,即阀前。压差动态平衡阀是恒定阀后的压差,而不是阀前。
回复
8楼
压差动态平衡阀是恒定阀后的压差
回复
9楼
感谢楼主的无私奉献,向你致敬!
回复
10楼
如果是高层的话,二次泵的变频控制压差测点可以设置在立管的末端干管上,而动态压差阀是恒定末端机组电动调节阀或者支路的压差,应该影响不大;当然二次泵也可以采用流量控制来变频调节而不是根据压差
回复
11楼
压差动态平衡阀是恒定阀后的压差,而不是阀前