帷幕灌浆
dani008a
dani008a Lv.2
2009年12月03日 09:14:36
只看楼主

(1)帷幕灌浆的设计坝址区地下水类型主要为基岩裂隙水及松散岩类孔隙水,通过对各类地表水,地下水取样分析,均对混凝土无腐蚀性。拱坝坝基拱座位于K1j1-7、K1j1-6石英砂岩、钙质砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩岩体上,岩体完整性较好,仅需对坝基个别地段中软弱岩层、风化带破碎带进行处理。坝址区水文地质条件简单,含水层与隔水层相间分布,节理裂隙穿层性差,加上横向谷结构,坝基渗漏及绕坝渗漏问题不突出。施工中河床部位的冲洪积层全部挖除,建基面开挖至基岩弱风化层下部或微风化层上部,河床坝基砂岩为Ⅱ-Ⅲ类岩体、粉砂岩与泥岩为Ⅲ-Ⅳ类岩体,处理后能满足建坝要求。据钻孔ZK122、ZK123、ZK124资料,透水率为0.08Lu~10Lu,属弱-微透水岩层,隔水层顶板埋深35.8m~70.0m。

(1)帷幕灌浆的设计
坝址区地下水类型主要为基岩裂隙水及松散岩类孔隙水,通过对各类地表水,地下水取样分析,均对混凝土无腐蚀性。河床部位布置一排主帷幕孔,孔深75m,孔间距2.5m,孔排距1m;副帷幕孔深为40m,孔间距2.5m,孔排距1m。两岸布置了五层帷幕灌浆洞,使各层灌浆洞之间的帷幕上下相连。并与河床帷幕连成一体。灌浆帷幕自坝端部向连杆延伸入山体中100~150m深。两岸帷幕布两排孔,孔间距2m,排距1m。
对于左岸坝肩附近的F21断层与帷幕交汇带的局部加强了防渗灌浆(孔距由2m改为1m)。
免费打赏
dani008a
2009年12月03日 09:15:12
2楼
(2)帷幕灌浆的施工
灌浆材料采用525#硅酸盐大坝水泥,该水泥具有一定的抗酸性。水泥细度要求,4900孔筛余量不大于5 %。
采用孔口封闭、自上而下不待凝孔内循环式灌浆方法。施工顺序为先灌副帷幕,后灌主帷幕,先灌下游派,后灌上游排。灌浆压力标准见表3-6。
表3-6 SMK帷幕灌浆压力标准
段次 1 2 3 4 5 以下各段
段长(m) 2 1 2 5 5 5
压力
/MPa 灌浆廊道内 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0
两岸灌浆洞内 1.5 2.5 3.5 5.0 5.0 5.0
浆液的水灰比采用8:1、4:1、2:1、1:1、0.8:1、0.7:1、0.6:1、0.5:1(重量比)八个级别。混凝土与基岩接触段采用4:1。浆液浓度按顺序逐级变换,未发现串浆或漏浆现象,不得越级变换。变浆标准300L,且注入率不减少,压力不升高时,可变浓一级水灰比灌注。
正常情况下,达到设计压力,吸浆量不大于0.4L/min,继续灌注1h即可结束。
封孔时,先用0.5:1的水泥浆纯压式灌浆封孔,封孔压力为6MPa,持续1h。首次封孔24h后按同样方法经2次封孔,直到孔段距孔口0.5m时,取掉孔口管,人工用砂浆封孔,砂浆质量比为水泥:沙:水=1:1:0.5。
按总孔数的10%布置检查孔,分段进行压水试验,吸水率控制在100%小于1Lu时为合格。
回复
dani008a
2009年12月03日 09:15:39
3楼
(3)排水孔的设计
在帷幕灌浆洞内设置一排排水孔。排水孔孔深35m,孔距2.5m,与帷幕灌浆孔之间的距离为1m,孔径为Ф75mm。
回复
360374359
2009年12月05日 20:24:16
4楼
这个东西接触的比较少 不过LZ这么说 我想大部分人也不是很明白的吧
回复
xie-27
2009年12月07日 11:34:32
5楼
兄弟 你这个坝的规模挺大的 渗漏很严重吗 ? 坝体的绕渗会有比水平渗流还严重 ?
回复
闲逛的猪
2009年12月07日 13:02:24
6楼
从帷幕设置的排数、孔深、相对不透水层以及建基面等一系列资料上看,这个坝应该是至少超百米的圬工坝。但从资料上看,排水距帷幕惊人的近,不知道排水是否非直立而是倾下游的?