KYN28高压开关柜中微断开关用线问题
whw1986
whw1986 Lv.2
2009年12月02日 20:49:15
只看楼主

微断开关为16A,应当使用导线截面大小是根据开关大小,还是根据所属回路选择导线

微断开关为16A,应当使用导线截面大小是根据开关大小,还是根据所属回路选择导线
免费打赏
lingxuct
2009年12月03日 15:44:02
2楼
电线、开关的选择是从负载的用电需要开始的,首先要满足负载的电流和正常使用中的其他条件。
电线粗一点(只要接线处不会太大)是没关系的,但开关太大是不行的,最低限度是发生(短路)故障时能跳开(否则失去断路器的意义了)。开关是保护下面,跳开故障回路用的,电线是传输电能用的。
回复
lzjwesthouse
2009年12月04日 10:33:54
3楼
你们需要高低压开关柜外壳吗?如有需要,欢迎合作 13795401937 QQ:137332525 刘先生
回复
chinadunker
2009年12月04日 11:18:16
4楼
导线截面大小是根据回路中负荷的大小来计算选择的。
回复