KYN28高压开关柜中微断开关用线问题
whw1986
whw1986 Lv.2
2009年12月02日 20:46:48
只看楼主

16A的微断开关,应用截面多大的导线.补充:导线另一头接端子.

16A的微断开关,应用截面多大的导线.
补充:导线另一头接端子.
免费打赏
dv100
2009年12月02日 20:55:29
2楼
6平方的导线就够了,是不是电压小母线的开关呀!
回复
dylan3940
2010年01月01日 22:47:24
3楼
看在柜子中是干什么用的,二次控制回路,还是电压/电流?还是SB柜
回复
sayakagirl
2010年01月02日 02:03:54
4楼
看变压器的,实际上需要计算短路电流,16平方的基本适用1600KVA的了,你确认你说的不是DDG,DCK,MNS低压柜?而是KYN?你确认?
回复
lingxuct
2010年01月02日 15:54:00
5楼
KYN28-12柜中的小型断路器16A应该是最大的了,一般是控制电源开关和电加热器开关,可用2.5平方的线。不要听上面朋友说的(6平方),线太粗了不好布线,端子上也不好接线。
电流互感器二次保护设置的最大电流有的达60A以上,但它的线也只有BVR-0.5 2.5平方的!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-2 15:57 编辑 ]
回复