在基础挖槽时,挖出自来水供水管道
jianying816
2009年12月02日 20:24:43
来自于地基基础
只看楼主

有问题请教大家:在基础挖槽时,挖出自来水供水管道,位置如附件,有基础正好落在管道处,(五层框架结构,独立基础),现在的方案是把基础分做在管道两侧,在基础上起短柱支撑地基梁,然后在梁上起框架柱,这样做可以吗,应该怎样计算,各位还有没有更好的建议?不胜感激

有问题请教大家:在基础挖槽时,挖出自来水供水管道,位置如附件,有基础正好落在管道处,(五层框架结构,独立基础),
现在的方案是把基础分做在管道两侧,在基础上起短柱支撑地基梁,然后在梁上起框架柱,这样做可以吗,应该怎样计算,各位还有没有更好的建议?不胜感激

22.jpg

免费打赏
jianying816
2009年12月02日 20:32:27
2楼
补充一下:图中红线处为管道。。。。。。
回复
liwei_1974_02
2009年12月03日 10:47:26
3楼
可以这样做。计算要点是框架柱下地基梁的抗剪,抗弯和局压,地基承载力由一个独基变成2个,承载力复合一下就可以。
回复
zyj383464172
2009年12月04日 21:21:09
4楼
可以了 符合计算梁的抗剪,就行
回复
wangjian8414
2009年12月05日 16:37:03
5楼
看不清啊
楼主:L :L :L
回复
cymonkey
2009年12月14日 11:39:23
6楼
新闻经常报道,挖爆水管,楼主运气不错
回复