有问题请教大家:在基础挖槽时,挖出自来水供水管道,位置如附件,有基础正好落在管道处,(五层框架结构,独立基础),现在的方案是把基础分做在管道两侧,在基础上起短柱支撑地基梁,然后在梁上起框架柱,这样做可以吗,应该怎样计算,各位还有没有更好的建议?不胜感激
现在的方案是把基础分做在管道两侧,在基础上起短柱支撑地基梁,然后在梁上起框架柱,这样做可以吗,应该怎样计算,各位还有没有更好的建议?不胜感激
有问题请教大家:在基础挖槽时,挖出自来水供水管道,位置如附件,有基础正好落在管道处,(五层框架结构,独立基础),现在的方案是把基础分做在管道两侧,在基础上起短柱支撑地基梁,然后在梁上起框架柱,这样做可以吗,应该怎样计算,各位还有没有更好的建议?不胜感激