有个工程(20层办公楼),每层建筑平面为长方形,选用VRV空调室系统,层配电小间设在建筑物中间部位,每层有2个空调室外机(分别设在建筑左右两边的山墙上),每层配电小间均设楼层空调配电箱,其配出线沿走廊内的电缆桥架敷设分别引至室外机,因空调专业提供的样本要求外机供380V电源,我也没注意就给他配了4 芯电缆(没有配N线),现在装修近尾声了,空调厂家提出外机要5芯电缆供电,说空调外机除三相设备外风扇为单相,所以一定要有零线。我想让施工队沿原来线路再穿根线做PE线,但吊顶已经全封好了,施工队说不能穿,请问那位能帮我想想办法解决啊?谢谢了先!!!
有个工程(20层办公楼),每层建筑平面为长方形,选用VRV空调室系统,层配电小间设在建筑物中间部位,每层有2个空调室外机(分别设在建筑左右两边的山墙上),每层配电小间均设楼层空调配电箱,其配出线沿走廊内的电缆桥架敷设分别引至室外机,因空调专业提供的样本要求外机供380V电源,我也没注意就给他配了4 芯电缆(没有配N线),现在装修近尾声了,空调厂家提出外机要5芯电缆供电,说空调外机除三相设备外风扇为单相,所以一定要有零线。我想让施工队沿原来线路再穿根线做PE线,但吊顶已经全封好了,施工队说不能穿,请问那位能帮我想想办法解决啊?谢谢了先!!!
2楼
可怜的家伙,现在回答不晚吧!
我想可不可以把原来那根PE线用作中性线,那接地线另外从每层的圈梁钢筋引啊
回复
3楼
虽然没有怎么看懂你的问题, 但这是一个重要经验, 凡是遇到类似的情况, 就敷设一个5芯电缆, 不用的可以空着.
回复
4楼
同意此说法,既设的4芯线做3火+1零,接地找等电位接地点,或者圈梁钢筋~
回复
5楼
值得记住
回复
6楼
风机容量应该不大,加个JBK系列控制变压器就行了!
回复